上半年做了一个恒压供水工程,S7-200PLC 施乃德变频器,刚开始系统运行正常,可最近忽然出现个问题,只要变频器一工作配电室漏电开关就跳闸,几经周折没解决问题,最后把漏保换成普通空气开关,我们没事了,别人不行了,系统一工作旁边的单位漏电开关又跳闸
通过更换变频器,可以确定变频器没问题,可去掉变频器用接触器代替却没有这个问题,经仔细分析应该是变频器输出线太长造成,井的深度有300米
除了没加电抗器以外,其他方法我能想到的都试了,就是不见效
请问高手加电抗器可以百分百没问题吗?如果输入输出都加的话得一万多快钱呢,如果让人家买了不管用可不好交代啊,因此请大家帮忙想个主意,或者谁还有什么好方法呢
先行谢了