当DCOM接口禁用时会产生此错误消息。WinCC要求在操作中DCOM接口是启用的。
请启用DCOM接口:
1、点击“开始 > 运行...”然后输入命令“regedit”命令打开计算机的注册表。
2、打开路径“HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > OLE”。
3、在此路径中输入“EnableDCOM”。
如果“EnableDCOM”的值为“Y”,该接口是启用的。
如果“EnableDCOM”的值为“N”,该接口是禁用的。
4、现在启用DCOM接口。
双击“EnableDCOM”。值输入窗口打开;输入“Y”。
5、再次关闭Windows注册表并重启WinCC。
用户应检查是哪个软件禁用了DCOM接口。可能该软件会再次禁用DCOM接口。DCOM接口会被防病毒软件,防火墙,VNC或PCAnywhere等禁用。