发布于 2008-01-25 12:11:16
0楼
谢谢。
我想我指的是控制精度。还想请教的是:
您说的西门子给出的SLVC的控制精度是0.1%,这个有办法测量吗?如何测量?
这个控制精度是不是就是控制器(变频器)精度,正如2楼所说,系统精度是一个叠加量,是由测量装置精度、控制器精度、执行机构精度等叠加作用而成。
就像我说变化范围在0.5米/分钟,应该理解为波动范围。这里2-3%的精度是个累加的系统精度?
我还想知道,这个波动范围,一般是多少算合理(当然有应用场合之分)?
最后,还想请教,产品在轮子上打滑,有什么办法?我的情况是产品不能受
很大的力压紧。(现在选择的张力仪的范围是0-1000cN。)