回复:关于MPI与上位通讯的问题?

gxutong

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-07-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-01-25 16:14:37

0楼

硬件组态中的连接数也改了,但是还是连接不上.我想知道我具体是那的设置有问题?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4536条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。