发布于 2008-01-26 00:06:50
0楼
老问题了。
你把 Step7中 通讯连接资源中的连接数的 OP
改的大于2即可。
不能一味的增大连接数,呵呵,有讲究的。
比如连接总数限制为8,
但是默认为PG 保留1个,那么,可以有1个Step7在线用于PLC的连接,
且此连接任何时候都能保持畅通而不被其他类型通讯连接(OP,S7)而“挤掉”,能用于OP,S7的连接总数 则限定为 最大7个。
同理改为2,则非PG通讯只能用6个。
OP的默认保留连接数一般也是1个,而WinCC 用内置的驱动连接 PLC,占用一个OP连接,当然了,每个触摸屏的连接也占用1个OP连接。
你改为2个,则一定可以连2个WinCC了。
另外,此连接数为1,不代表只能跟1个OP(WinCC)连接,只是代表最少能确保跟1个以上的OP(WinCC)连接。按道理其余的7个连接只要没有被指定死保留给
S7,或者S7基本通讯,或者PG等,那么只要有空余的连接资源还是可以连接上更多的OP的。
你改了连接数也连不上,则一定是你把S7 连接数改的太大了,
是否改成6了?呵呵。8-1个PG保留-6个S7连接=1,这1个保留给OP,
当然还是连不上2个WinCC了。
那些通讯会占用S7连接数呢?
首先SimaticNet “基本”上算是占用S7 连接的。
具体讲起来十分的复杂,有兴趣的先自己看看书,好好理解下,
有不明白跟崔坚好好沟通下。
下来PLC跟PLC的S7 通讯连接也占用S7连接数。
部分组态软件,走底层的占用的也是S7连接数,走S7的则一定占用的是S7连接数
大部分的通讯软件,如Top OPC Server,KepServer等,是可组态的,可配置
成PG,OP,PC等,配成PC时,显示为OtherStation的连接,占用的还是一个S7连接数资源。
总之讲起来还是十分的,罗索的。有兴趣的好好看看崔坚出的书。
Qiaopeng1231--乔鹏