回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-27 12:13:16

0楼

quote:以下是引用ersacn在2008-01-24 10:21:35的发言:
呵呵,看了斑竹的简要判断优化好坏的方法,也到现场观察R0084和R1787。很遗憾,差的很多!做了多次整定,都达不到要求!是否需要再设定P0320?我看在自动认别时为0,可是按40%左右选择,结果差异很大。
看来这是个比较复杂的问题。一般整定后在50HZ一下问题不大,若超过50HZ,很容易过电流。除了改变P320参数外,还需要设置什么?
哈哈,终于有“知音”了。谢谢你的尝试。没错,就是通过修改P320,不断的计算和不断的修改,然后逐步的逼近判别标准。这就是手动优化,寻找最佳数学模型的方法,很“专业”呦,这手儿是向西门子专业工程师学习来的,很有效果。可以自己尝试和体会。如果熟练了,应该是小于等于3遍,即可达到要求。而且效果让你惬意!
另外,需要说明的,我的试验和体会是,过去总追求P1910=3的通过,才能保证电机在额定转速以上的恒功率调速满足要求(因为P1910=3就是磁化曲线的自动识别和计算),但是现在不用了,不管P1910=3是否通过,只要两个条件满足,恒功率的弱磁升速段,照样满足良好的特性要求。原因是,采用国产的或者非西门子的交流变频电机,P1910=3总是通不过去,特别是11kW以上的电机,几乎100%的自动识别失败。有了上述的方法,就不怕了。放心使用弱磁升速恒功率段的调节。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。