问: 为何转矩提升无效?
答: 转矩提升功能主要用于启动具有大惯量负荷或摩擦性负荷,要求启动有足够大的力矩如拉丝机,回转窑等. 许多用户在使用MM440的转矩提升时发现根本没用,其实是用户没有正确设参数: 在不同的控制模式时转矩提升功能的参数不一样.使用MM440变频器的 转矩提升功能要考虑两种情况:
1. V / F 模式: 在此种模式下有三种提升即连续转矩提升P1310,加速度转矩提升P1311,启动转矩提升P1312.
2. 矢量控制模式: 在此种模式下如要加转矩提升功能, 必须设定参数P1610连续转矩提升或加速度转矩提升P1611.