0楼

常见的工业现场用变送器大多输出电流信号。
224XP的模拟量输入端口和231相比,仅仅是少了一个250欧姆的标准采样电阻,即RA接口。231在采集电流信号时,必须短接RA和A+;而硬件电路上,RA就是一个跨接在A+和A-之间的250欧姆的精密电阻。据于此,在224XP上处理模拟量信号时,就可以采用A+和A-之间跨接标准采样电阻的方法。
如果接的是250欧姆的电阻,信号范围就是1-5V,模拟量采样值即是3200-16000。如果用500欧姆的电阻,则信号范围是2-10V,模拟量采样值即是6400-32000。