问: MM430变频器的手动与自动模式时的控制参数切换问题?
答: MM430变频器是离芯式风机/水泵专用的传动设备, 由于此种设备的特殊控制要求, 其面板BOP-2 上本身设有手动与自动操作模式切换键. 然而许多用户要求更该BOP-2的手动或自动模式的缺省命令或速度信号源 (实际上MM430 的手动和自动模式的切换是通过两套参数的切换实现的.)
MM430变频器缺省的手动操作模式时命令源和速度源均为BOP-2面板控制的. 自动操作模式的命令源为外部端子1, 速度源为模拟输入口1.(速度见P1070.0/1, 命令见P840.0/1).这些信号源是可更该的,如用户希望手动时速度为模拟输入1,自动时为PROFIBUS通讯的信号则设定P1070.1=755.0, P1070.0=2050.1.
另外MM430变频器的手动和自动模式的切换键也可更该为其它方式如I / O端子. 例如利用端子3来切换,设定P810=722.2, P703=99.