不需要加直流电抗器,但是最好在进线侧加快熔和电抗器。
P2371 可能的设定值:
0 不进行电动机分级控制
1 M1 = 1X,M2 = ,M3 =
2 M1 = 1X,M2 = 1X,M3 =
3 M1 = 1X,M2 = 2X,M3 =
4 M1 = 1X,M2 = 1X,M3 = 1X
5 M1 = 1X,M2 = 1X,M3 = 2X
6 M1 = 1X,M2 = 2X,M3 = 3X
7 M1 = 1X,M2 = 1X,M3 = 3X
8 M1 = 1X,M2 = 2X,M3 = 3X
是指是否进行分级控制和分级控制时,变频器数字量控制的电机数量和投入、退出的方式
如 设定P2371为6 M1 = 1X,M2 = 2X,M3 = 3X
即表示进行分级控制 M1等于1倍的变频的电机功率,M2等于2倍变频的电机功率,M3等于3倍变频的电机功率。投入顺序依次为
M1 M2 M1+M2 M2+M3 M1+M2+M3 M1+M2+M3 M1+M2+M3 退出顺序依次为
M1+M2+M3 M3+M2 M2+M1 M2 M1 - - -