发布于 2008-01-28 23:09:23
0楼
小弟多嘴插一句:使用V/F模式,低频10HZ以下时(一般情况下),此时输出的电压很低,如果按照电机额定50HZ额定电压380来算,输出电压只有只有72V,电机绕组+线缆电阻损耗,会使实际产生磁场的电压下降严重,电机处于励磁不够的情况,加载后想要达到额定扭矩必然导致电流上升,电机发热严重.而补偿加得太多会导致电压过高产生过励磁,电流畸变严重,电机特性变差.
在较高频率段,在电机绕组+线缆上的压降相对于实际能产生磁场的电压部分,所占比例变小了,对于磁场的影响已经不至于那么严重.因此可以输出貌似额定扭矩的电磁扭矩.
无传感器矢量的励磁和转矩分量是分开的,能够较好的控制产生的磁场,在低频区间电机特性会比V/F好很多.而且很多变频器有自动滑差补偿功能,进一步改善了低频区间的电机特性.
除非变转矩应用,小弟一般还是会选择SLVC