这是我在手册上找到的:
有关应用的注意事项
在潜在易爆危险区2 和22 中使用时所需的特定条件
• 如果在使用时电缆或机壳电缆入口点上的温度超过70°C,或电线分支点上的温度超过80℃,则必须确保所用电缆能承受实际测得的温度。
• 电缆入口点必须符合所需的防护等级。
• 与HMI 设备相连的所有外围设备必须经认证符合防爆类型EEx nA 或EEx nC。
• 必须采取相应措施,以确保瞬态电压不会超过额定值40%。
• 垂直安装的环境温度范围0°C 到50°C
• 在这些安装条件下,HMI 设备满足类别3G 温度等级T4 的要求,并满足类别3D 最高表面温度为60°C 的要求。
• 如果HMI 设备损坏,请立即切断电源并进行更换。
这类损坏可能是:
– 个别薄膜裂开或脱落
– 在接近视图窗口处裂开
防爆标签(在屏的背面或随机的手册中都可以找到相关信息)
• II 3 G/D EEx nA II(这一条如需了解请查欧洲防爆标准)
• IP65
• 04 ATEX 1297X