经过多次尝试,现在已经走通了。实际中发现有没有安装Smartlinx板都没有关系,这块通讯板不会和485口的通讯起冲突,主要的问题出在研华的4520上,一般的串口连接线是九针头的2和3脚要反接的,可研华的是要直连即2接2、3接3,485端的正负也要反向,还有就是要打开4520的盖子将里面SW2的1位设置成OFF,2位设置成ON,这样设置是因为我选了一位校验位,偶校验。还有很重要的一点大家请注意,下沙斑竹提供的那个小软件是有个使用前提的,就是BW500的MODBUS地址必须设置成1,否则不会连上的。