回复:S7-200 CPU与上位机MPI通讯,距离大概150M左右,信号会衰减吗?需要加中继器吗?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12206
  • 精华

    47
  • 被关注

    189

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-29 21:31:17

0楼

1. 信号的衰减不单由距离决定。还与负荷大小(节点数)、电缆质量、阻抗是否匹配等有关。单就距离而言,9600bps传1500M都可以。
2、中继、DP等,本人认为其关键是把CPU和通讯的其它部分隔离了开来。隔离主要有两个好处。1)安全,两个通讯点没有电气上的关联;2)容易做到对地阻抗平衡,提高信噪比。
3、CPU本身的通讯口不隔离的,直接连接两个通讯点,会由于两点的参考电位不一致引起额外的电流(隔离后参考电平允许浮动因此各通讯点容易取得一致),破坏电路的工作环境,甚至损坏电路。
4、如果仅仅是两点之间的通讯,隔离一方即可。