你的脉冲有多快不清楚,但你用1S清打印标记,说明脉冲不快的。
清零会造成误差,因为计到1000,中断,再到你清零,脉冲是否进来,计数器是否有动作,都不清楚,如果武断地把它清零,必然造成误差。
你讲200米可能错20米,不象清零带来的误差,是否还有别的没讲出来的情况。
如果脉冲速度高,比如100K,那1000个脉冲只有10ms,中断清零带来的误差就会比较大(这种误差是少计)。