发布于 2008-01-30 12:10:52
0楼
我也经常遇到这种情况。
我的做法是每个阀门或电机都做在DB块里,占20字节,其中有一个字节表示状态。这样,最多可以表示255种状态。
这样好处多多:
1、阀门、电机的程序写成FC间接寻址,可以用DO……LOOP循环,程序非常简洁;
2、有专门的接口FC,负责输入输出。程序通用性很好;
3、WINCC里为电机、阀门构造结构变量,画面里用变量前缀;修改画面很容易。
4、修改PLC程序和WINCC画面的工作量大大减少,调试工作也很轻松;
5、上位机连接时,需要颜色、闪灯等直接和状态字连接就可以了;
会用西门子的PLC和WINCC很容易,用好了可是学海无涯,其乐无穷啊。