发布于 2008-01-30 16:59:49
0楼
感谢楼上的仁兄,我的故障现象确如你一样。
用户的生产最近停了,终于可以放开手按照自己计划的步骤进行检查了。昨天去把三个后加的站全部从系统里去掉了,程序里相关的部分也删除掉。没启动上位机的时候一切正常,但在启动上位机的时候,故障又出现了。我们注意到是在上位机里的wincc自启动完成后发生的故障。重复了几遍都是如此。
我们把cpu打到STOP再起,幸运的是有一次读到了没有刷新掉的诊断信息:ID 4550 ,和楼上的兄弟贴出来的这一条一样。
Event 6 of 100: Event ID 16# 4550
DEFECTIVE: internal system error
No relevance for user (Z1): 7015
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: DEFECTIVE
Internal error, Incoming event
我们分析了一下,此时与老系统唯一不同的地方就是在WINCC中新加的三个站所添加的组态内容没有删。我们反复退出WINCC,再进入;发现故障不是每一次都出现,但只要出现必然是WINCC刚启动完成后就死机。
为了能准确判定,我们决定让系统在不开启WINCC和上位机的情况下运行较长的一段时间,预计在两周以后。如果届时cpu还在正常运行,我们就将注意力全部放在上位机这一块。
现在的问题就是会有什么原因能够让wincc导致cpu死机呢,请有经验的人士帮助思考一下。