最近一段时间调试S7-300 与8个S7-200的通讯通讯距离近300米,通讯速度187.5,都不敢跟西门子的技术支持说,通讯距离超过50米,呵呵。
1.总线连接器的头屏蔽一定要压好,压牢,屏蔽层的毛刺一定要理顺,
在柜内MPI电缆尽量不要弯曲,这些因素直接影响通讯的距离。
2.S7-200的模拟量信号(两线压力)的屏蔽设备侧只要一接地,通讯中断,把设备测屏蔽去掉,通讯正常。
3.S7-300MPI 端口屏蔽去掉,如果保留通讯中断,去掉通讯正常,所有200子站屏蔽全部接好。
4.通讯中断的反应直接影响300主站的以太网通讯,并且如果300-200通讯一旦中断,以太网通讯也中断。
5.通讯中断后如果上电重启,CPU进入STOP模式,在线诊断结果为,343-1参数分配错误(实际不是,呵呵)
经过近一周的这种通讯调试,终于把通讯调试成功,但是好多疑惑也请大家多给讨论讨论,分析分析。