quote:以下是引用轻轻飞在2008-01-31 12:49:22的发言:
比如你给定的是20%,实际也是20%,但反馈的不是20%。我感觉如果误差在18%-20%之间,我想应该是正常的,我有一个系统也是这样!如果超出我认为就不正常。感觉有几方面的原因:

1. 不是你执行器有没相关的设定,这个要设定好,我的执行器就有一个比例和线性的设定。设成比例是比例关系来算开度,线性故然是依线性变化的。
2. 你的反馈信号算法要仔细检查一下,是不是用的上限或下限值不对!
3. 执行器最大和最小位要重新校验。




看看楼主说的是模拟量的反馈与现实的实际电信号不否!答非所问,