6SE7021-8EB61变频器db块问题

已锁定

yanshanshanmai

  • 帖子

    200
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2007-04-07

普通 普通 如何晋级?

6SE7021-8EB61变频器db块问题

710

1

2008-01-31 19:27:59

pop4形式,输入输出4个字,
db部分内容没传上来,db32的内容结构如同下面列表,db32的内容是传给变频器的吗(超过4个字了)?它的结构如何定义的,谁能解说一下?

CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#20C
RET_VAL:="WR No.3_UR_DB".DPRD_FLT_CODE
RECORD :=P#DB32.DBX20.0 BYTE 12
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#20C
RECORD :=P#DB32.DBX0.0 BYTE 12
RET_VAL:="WR No.3_UR_DB".DPWR_FLT_CODE

db块数据定义:
CX_00 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_01 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_02_COM BOOL FALSE TO MOS DRIVE : ALWAYS 1 (COMMUNICATION BETWEEN VVVF)
CX_03_DIR BOOL FALSE TO MOS DRIVE : DIRECTION (1=COUNTER CLOCKWISE)
CX_04_ANDIR BOOL FALSE TO MOS DRIVE : ANDIRECTION (1=COUNTER ANTICLOCKWISE)
CX_05 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_06 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_07 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_CON_ON BOOL FALSE TO MOS DRIVE : THE CONTACTOR ON
CX_11 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_12 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_RUN_STA BOOL FALSE TO MOS DRIVE : THE DRIVER RUN
CX_14 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_15 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_16 BOOL FALSE TO MOS DRIVE : NOT USED
CX_ACK_ALARMS BOOL FALSE TO MOS DRIVE : ACK ALARMS
CX_SPD_SET WORD W#16#0 TO MOS DRIVE : SPEED REFERENCE SET POINT (0-16384)
DBW_4 WORD W#16#0 TO MOS DRIVE : NOT USED
DBW_6 WORD W#16#0 TO MOS DRIVE : NOT USED
DBW_8 WORD W#16#0 TO MOS DRIVE : NOT USED
DBW_10 WORD W#16#0 TO MOS DRIVE : NOT USED
DPWR_FLT_CODE INT 0 TO MOS DRIVE : WORD FOR SFC15
DBW_14 WORD W#16#0 TO MOS DRIVE : NOT USED
DBW_16 WORD W#16#0 TO MOS DRIVE : NOT USED
DBW_18 WORD W#16#0 TO MOS DRIVE : NOT USED
SX_20_0 BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : NOT USED
SX_20_1 BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : ALWAYS 1
SX_20_2 BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : NOT USED
SX_20_3 BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : NOT USED
SX_20_4 BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : NOT USED
SX_20_5 BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : NOT USED
SX_20_6 BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : DIRECTION
SX_20_7 BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : NOT USED
SX_DRV_RDY BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : DRIVE READY
SX_CON_ON_RDY BOOL FALSE FROM MOS DRIVE : CONTACTER ON READY