系统描述:TP170A与S7-224XP,双绞线通讯。一直正常运行。
日前,由于操作者不慎,引起系统短路和电源跳闸。电源恢复后,TP与PLC无法建立通讯。经检查,PLC的通讯端口正常,TP的屏幕响应正常。于是怀疑TP的通讯口被烧坏。
将TP、PLC和PC通过网络连接器连接,由PC监视TP和PLC之间的通讯,发现一切正常,TP与PLC建立了正常联系。卸去PC的PPI电缆,故障再次出现;插上PPI电缆,一切正常。这下晕了,总不能连着PPI电缆工作吧!
想来想去,觉得问题可能在网络的信号偏置上。卸去PPI电缆,将网络连接器上的偏置电阻置ON,哈哈!OK了!
马上找了几个电阻,装到DB9中。重新连接TP和PLC,一切恢复正常。
PLC与TP的联接问题 已锁定