最终要接80个s7-200 ,及2个中继器。每台plc工作状态相同,即监控对象相同。每台plc传给pc约8个左右的开关量,8bit,pc还控制每台plc的开关量输出。整个过程(pc获得80台s7-200传来的信号,进行判断)要在1s内完成。
要是采用ppi方式,用19k的速度可能不够,因为pc要分别与每台plc通讯,从pc发信号给一台plc,到取来数据,可能很费时间,要是取80个就很慢了。
还有就是要用光纤隔离每台plc,现在光纤转换器是100k的速率,不过有400k的太贵。所以plc的通讯要是能设置100k就很好了。
ppi通讯方式能达到180k的。
这个方案还没有确定,可能不行的。还有一个就是用et200s加s7-300来做,有现成的光纤通讯模块。