现场情况:软件ifix 4.0(带opc driver)
simatic net 6.4
2台i/o服务器作为ifix的服务器(这两台服务器是冗余的,装的2003 server的系统)
下面的系统是s7300 plc,以及cp343-1的以太网模块
问题:我在两台i/o服务器上分别安装simatic net,并分别建立了opc server 然后用ifix以opc的方式从建立的simatic opc server上读取数据。 此时发现每次只有一台计算机的opc server 可以读取数据,另外一台的opc server我simatic net里面的测试的工具发现是不能通讯读取数据的,除非这台计算机关闭或者拔掉网线(只要这台计算机的siamtic net没有运行就行),
请问大家:是不是一个以太网上同一时间只允许存在一个opc server进行数据通讯?
同样的结构我用ab的rslink作同样的事,可以完成。不知道是因为我的组态不对,还是simatic net不支持多opc server同时采集数据么?
谢谢,快过年了,大家新年快乐!!