发布于 2008-02-04 22:29:00
0楼
看来楼主并没有计算自己的系统制动功率到底需要用多大。那只好是以实验的方法来做了,给了一个P20,如果报F006,那就再并一个P20,再不行再并,直到F006不出现为止。当然,P20并多了,母线制动电流就重,还要照顾制动单元的容量,否则制动单元受不了。制动单元也是可以并连的。
这就是个没有通过计算,靠实际试验方法选取制动元件的例子。不知己不知彼,焉能取胜?
另外,想问问楼主:你选得P20=20kW,是指的什么?制动单元?制动电阻?制动单元的制动电流是多少?制动电阻的阻值又是多少?有参数吗?是否在此公布一下,以便分析讨论。