回复:西门子840D系统机床X轴不能动(提示缺少轴使能),请大家指点!

foxble

  • 帖子

    1155
  • 精华

    25
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2004-10-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-02-04 22:45:21

0楼

原因:测量系统与设置的编码器数量不匹配.修改成对应即可

30200=1 PLC的测量系统1生效DB31.DBX1.5=1
30200=2 PLC的测量系统2生效DB31.DBX1.6=1

否则各种硬件使能看上去都是对的!只有pulses enable为0
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com