好,那你选择的制动单元是上表中的那个订货号的?有没有选择外接的制动电阻呢?
4极电机的额定电流(假设额定电流=额定转矩),大约60A左右吧?你说说你是不是把制动单元选小了呢?,看看上面的表,P20=20kW的制动单元,标称电流=16A(连续工作),差得太远了。
你可以并连一个连续工作电流50A的国产制动单元,做补救,外接制动电阻如果考虑散热的话,可以按1.5倍-2倍的功率选择,阻值就是欧姆定律R=U/I(母线的)这样下来,那个F0006就不应该出现了。
这个方案,应该选择整流/回馈单元+逆变器结构才算合理,因为制动功率太大,所以制动单元和制动电阻的体积相对就太大了。