哦,在第8楼你不是说转矩要在0-额定转矩范围调整吗?额定转矩是什么?难道不是额定电流工作吗?不管怎么讲,要吸收电机的满电流,折算到直流母线上,你的制动单元有这么大的能力吗?这和转速的高低没有关系。你应该看一下变频器的工作电流(制动状态)是多大?母线电压是多高?你有监控的数据吗?
到现在为止,你有许多没有说清楚的问题,比如,你的系统收卷和放卷都是交流系统吗?是不是共母线的系统?这些都与制动有相关联系的,而你没有条件的提问,很难分析你所遇到的问题。如果是共母线的系统,那制动功率可以选小,因为电动的系统可以吸收一部分的发电功率。你的系统是这样的吗?我们并不知道。
制动单元的选择和变频器的选择原则是一样的,都是要按照电流来选,而不要盲目的按功率选择。只要电流能够满足,再考虑制动的功率是否够用。电流满足不了,直流母线电压高(F006)的故障在所难免。
当然F006故障也可能还有其他的原因,都要根据现场对母线电压和变频器的电流监控结果来分析,没有条件怎么会有正确的结果呢?最近,有一个朋友告诉我,他遇到的一个共母线的系统并联了4个逆变器,其中两个逆变器报F006,用监控来检查,母线电压是正常的。问我怎么回事,我们电话中分析,这就不是制动单元造成的了。后来他在现场通过处理EMC将问题解决了。
综上,系统报F006故障,要通过系统的工作原理去分析和判断问题,需要监控一些必要的参数作为依据,而不是盲目的推断甚至是猜测故障原因。那样做太盲目了。俗称:瞎猫碰死耗子。