quote:以下是引用lybin在2008-01-31 13:49:50的发言:
最好不要长时间低频运行,短时(十几分钟)可以.
这个问题没有确切的说明,都是凭经验。主要是跟电机低频运行时的发热量有关,电机低频运行时,电机冷却风扇转速太慢,起不到冷却作用。而电机的电流很大,发热量是正常动行情况的几倍,所以很容易烧毁电机。发热量跟电流的大小成正比关系,电流越大,发热量越高。只要电机的定子温度不要超过75度就可以。超过75度电机的定子线圈绝缘老化的特别快,电机寿命大大缩短。
一般建议长时运行频率不要低于10Hz。
变频电机都有一个单另的冷却风扇,低频运行一般都没多大关系。
说的已经很明白了,我也参合讨论下, 那么带变频电机,在低速时怎么散热呢