首先确定SimaticNet是可以做 OPC Server的,在PC Station中插入OPC Server
也可以做S7 SAPI Server的,在PC Station中插入Application。

同一个网络上 允许有多个SimaticNet 与 同一个 PLC 同时通讯,
不管这个SimaticNet做的是 OPC Server还是 S7 SAPI Server。

能同时与同一个 PLC 通讯的SimaticNet的数量 仅受限制于该PLC。

一般情况下,PLC通过SimaticNet 做OPC与HMI软件通讯,
在PLC的CPU上占用1个 S7连接。
从所需要的授权名称都可以很直观的看出来 SoftNet IE S7。
你需要核查下你的这个PLC的CPU 通讯资源设置
CPU 能支持的 最大连接数为 M,减去PG保留数A,再减去OP保留数B,再减去
S7基本通讯保留数 看看是否只剩下1个了,如果只剩下1了,
那么就会出现你所说的情况了。

另外CP343-1能同时支持的S7连接数为8,可能支持2个 SimaticNet连接,绝对没问题的。
Qiaopeng1231--乔鹏