顺序控制

已锁定

罗马

  • 帖子

    121
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2008-01-19

普通 普通 如何晋级?

顺序控制

503

8

2008-02-08 22:18:22

问题1:下面这段代码是否正确,如给S0.4复位那么这里面的S置位指令及其它指令是否被复位.
LD H_SET:M30.1
LPS
AN 自动开机条件:M6.4
A F1:V57.0
S S0.0, 1
R S0.4, 1
R S0.1, 1
R S0.2, 1
R S0.3, 1
LPP
A S_F1:V59.4
S S0.4, 1
R S0.0, 1

问题2:程序中执行完SCRT指令后,那么这里面的所有程序是否被复位?
LDN alarm:M0.0
A 开机条件75:M6.1
TON T60, 600
A T60
S Y5_CR2:Q0.4, 1
R Y6_CR3:Q0.5, 1
TON T61, 600
A T61
SCRT S0.3

问题3:程序中是否一定要有SCRT指令,如果不是那么,程序运行到此是如何进行的?
LD Always_On:SM0.0
LPS
A K5_CR4:Q0.6
A Y6_CR3:Q0.5
S M7.0, 1
LPP
A M7.0
TON T100, 40
R K5_CR4:Q0.6, 1
A T100
R Y2:Q0.2, 1
R Y6_CR3:Q0.5, 1
R K2:Q0.1, 1
R K1:Q0.0, 1
R M7.0, 1