作为一个PCS7大系统我的电电源系统是这样考虑的:
1、总供电系统是2路冗余UPS供电,因为UPS也不是100%可靠,往往有因为UPS的故障而导致整个系统停机,这是得不偿失的。

2、24VDC电源尽量分散:如两个冗余ET200M I/O机架公用一套10A冗余24VDC电源,用带灯的24VDC熔断器端子分开给通讯模块、信号模块、隔离配电器供电,这样某一点的故障不至于影响其它设备供电,也便于检修故障点。

3、隔离继电器与电磁阀的24VDC都是单独冗余供电,与机架的供电是分开的。一个带灯的24VDC熔断器端子控制一个电磁阀或一个配电器,一个带灯的24VDC熔断器端子控制8个一组的隔离继电器;一个带灯的24VDC熔断器端子控制8个以下的DI点的供电,这样也便于故障影响的范围更小。

4、冗余电源的配置:2个10A电源(6EP1334 3BA00)+1个电源冗余模块(6EP1961 3BA20)+1个电源分配器(电源诊断模块6EP1961 2BA00);2个10A电源分别由两路冗余的UPS分开供电。

5、单独设置一个电源柜:内置各路24VDC电源的两极断路器、浪涌保护器、总控制断路器、现场220VAC供电断路器,基本上在I/O机柜里只有24VDC电源。