年前新换上的一个315-2DP CPU,经测试是好的,然后关机。年后更换一块360,安装好以后,开PS,CPU不亮,量了电源输入口,有24V。请问这是怎么回事,什么原因会造成。
另外,换315-2DP的原因是,经现象分析,好像是一个AO模块电源内部击穿,经万用表测量AO模块的24V 正负极是通的。从而导致PS的24V输出短路,PS的24V灯闪烁,拆下该AO模块后,PS恢复正常,但此时发现CPU电源指示灯不亮,更换完CPU后,又发现所有的模块(DI,DO,AI,AO,IM360,IM361),全部失去了内部的5V工作电源。
我换上一个新的DO模块,与PS,CPU单独组态,正常。从而判断换上的新CPU是好的,问题出在模块上。而今天又出现CPU损害现象,请问这是什么原因造成的。恳请大侠指教。
在第一个CPU损坏前,系统正常运行了一年多。