发布于 2008-02-12 15:04:26
0楼
另外关于称重传感器精度问题还存在一个线形,即传感器在量程最大及最小的某个范围内传感器的信号线形就不够好了,既然有朋友提到要用5T的称重传感器测量几公斤的重量值,那为什么不使用较为合适量程的传感器呢?
就算是要使用大量程的传感器测量小重量值,我们一直采用的做法是分段校验传感器的方式,即在小量程段/常用的几种量程段/大量程段分段校验的方式校验传感器使其传感器线形能得到良好的纠正,至于使用的算法目前有:点斜式算法和最小二乘法来得到传感器的线性值.
供大家参考.
邮箱dancan@126.com
微博www.weibo.com/dancan