quote:以下是引用老石头在2007-11-29 13:32:27的发言:
电磁流量计测量管内的介质位置高于电极,此时小流量切除功能不会运作,仪表可测量工作,其结果和满管时基本一样,也就是说测量值偏大于实际值,前提是电极必须被浸没。
若介质无法浸没电极,仪表测量值不稳定。开启空管检测功能后,仪表能强制输出为零,前提是电极有一个相对稳定的状态,不要一会被介质浸没,一会又空管,此时由于电极的回路状态不稳定,导致空管检测功能也无法可靠运行。
不满管,无法通过小流量切除功能来满足你的要求,而应该用空管检测功能,把传感器旋转90度安装,保证一个测量电极在最高位。