如果我们要实现这样的一个功能:

当电池失效时,输出Q带动外部报警装置闪烁或鸣叫直到电池恢复正常,这样我们可以避免没有知道plc中的报警信息(虽然多数PLC回进行指示灯报警)导致程序失控或丢失。

我们可以用错误处理块来OB81来评价电池错误。


OB 81操作系统将调用两次错误组织块OB81,错误发生时调用一次,当故障排除后,OB81将再次被调用。

操作系统根据错误出现或是排除在变量“OB81_EV_CLASS ”中写如不同的标识符:

标识符 B#16#38 ->电池失效
标识符 B#16#39 ->电池又恢复正常

还可利用另一个变量“OB81_FLT_ID ”中的错误标识符,对于S7-300,当电池失效时,22H被置入该变量。对于S7-400,还有其它的标识符。

另外需要注意的是输出的闪烁不能由OB81实现,因为该块不是循环调用的。因此,在该块中只能置位或复位一个辅助标志位M1.0。
再OB1中,M1.0与闪烁频率标志位M10.3结合起来分配给某个输出位用于指示故障。该输出位在电池失效或无电池时将一直闪烁。