除雾器冲洗流程
共七个阀门,编号1~7#。阀门初始状态为关闭。其中1~6#为冲洗阀门,按一定顺序循环开启关闭,当1~6#阀全部关闭的时候,7#阀门打开。
设有一启动按钮一停止按钮,要求按下启动按钮完成自动冲洗过程,按下停止按钮停止冲洗过程,再按下启动按钮继续原来的冲洗过程。
一个循环中6个阀门的开启顺序为1→2→3→1→2→4→1→2→5→6,其中,1~4#阀门的开启(冲洗时间)为46s,5~6#阀门的开启(冲洗时间)为23s。在一个循环中,每个阀门从关闭(冲洗完毕)到下一个阀门打开的间隔时间为180s。
一次冲洗循环完成后自动开始下一次循环。