发布于 2008-02-13 14:45:03
0楼
用差压变送器测量锅炉汽包液位是一个成熟的测量方法,为了使用者的直观阅读将汽包气相引压管接入平衡容器的外容室,并充满水和差压变送器负压侧相连,将汽包液相引压管接入平衡容器内容室和差压变送器的正压侧相连。差压变送器用负迁移的方法测量。
差压变送器的量程=汽包液位变化的高度×汽包工作压力下的水的密度
在汽包出口维持在正常的工作压力的情况下,差压变送器的显示应该与就地的双色水位计指示相一致。
出现问题的可能性有三点;
1.差压变送器的量程零点与双色水位计指示零点的安装位置不一致。
2.请核实差压变送器的负迁移的迁移量以及量程设置是否到位。
3.日常维护问题,可以参考楼上的建议。