最近公司出去设备上的一批国产CPU226(2BD23-0XB8)经常出现故障---自带的DC24V输出没有了.
后来检查发现都是电路板上同一个元器件出现了问题---不是炸裂了就是有熔化的痕迹.
起先认为是我们设备电路设计的问题,但是设备是定型的产品,以前(好几年了)怎么没有出现呢?
况且还是这么集中出现!难道是PLC的问题?
拿出最近购买的一批国产CPU226(2BD23-0XB8),发现在这个容易损坏元器件旁边
新增加了一个器件,我估计原因就出在这里,西门子在设计的时候可能出现了问题.那以前怎么没有出现
这样的问题呢?幸好手里还有一个老型号进口的CPU226(2BD22-0XB0).对比发现电路设计完全不一样!就拿最下
面那个电源电路板来说.老型号的有两个DC24V供电单元(我估计一路给继电器供电,另外一路作为自带的DC24V输出);
而新型号国产的CPU226(2BD23-0XB8)只有一路DC24V供电单元(我估计是同时为继电器供电和作为DC24V输出).
我又拿来一个新型号进口的CPU226(2BD23-0XB0)进行了比较,和新型号国产CPU226(2BD23-0XB8)基本上没有
什么区别(电路上基本一样,只是个别元件型号不一样).在外壳上进行了比较,进口的材料明显比国产的厚实.
结合西门子的样本并综合以上就有以下疑问:
1.是否可以说西门子在这一批,或者说这一批以前国产的PLC上存在这个缺陷(至于后来改进了以后的电路是否可行,还有待于检验)
2.是否可以免费更换这一批PLC(维修没有意义),暂不谈由于这个缺陷而造成的损失的问题.(不说别的,为了更换这些PLC光差旅费花了不少)
3.减少一路DC24V供电单元,其容量是否减少了?够不够?可靠性呢?(降低了成本)
4.外壳材料明显比进口的薄,再加上减少一路DC24V供电单元,其重量减少了不少!(样本上没有修改,这是工作失误,还是....)
我称过.进口的CPU226(2BD22-0XB0)重量约650克,与样本上的基本一致;而国产的CPU226(2BD23-0XB8)仅有约520克,除非把盒子加上!
5.是否如宣传的那样--"德国品质"呢?
由于本人才疏学浅,只能从表面看问题,如有不对之处,敬请批评指正!
最后愿西门子国产化之路一路走好!!