MM4 变频器的USS通讯方案

已锁定

我是小小鸟

  • 帖子

    875
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2004-10-16

普通 普通 如何晋级?

MM4 变频器的USS通讯方案

503

0

2008-02-14 11:05:31

MM4变频器的USS通讯 要求在PLC或PC上依USS协议编程,同时在变频器上设置相关的参数才能实现.现给出常规的几种方案:

1. S7-200 PLC与MM4的USS通讯

a. S7-200 PLC根据USS 协议编程如用 XMT指令

b. S7-200 PLC 用USS4软件包编程(此软件包为SIEMENS专家依USS协议开发的软件,提供方便的指令)

c. S7-200 PLC根据USS200软件包编程

用a, c方法也可同时对MM3 变频器编程.

 

2. S7-300 PLC与MM4的USS通讯

a. S7-300 PLC要求加CP340通讯模块和相应的CP340提供的库指令

b. S7-300 PLC要求加CP341通讯模块,依USS协议编程,可 参考USS7 软件

 

3. PC与MM4的USS通讯

PC要求运行软件如: VB, VC, DELPHI等. RS232/485转换器,

 

4. 注意事项: 如用MM4的USS广播码方式通讯时, MM4只支持2个PZD, 而且MM4的广播码通讯格式与MM3不一样 ( 见MM4广播码通讯的FAQ)