不必进行满量程标定,P11是设计的最大流量,10KG砝码运行标定,1小时流量=10KG/M*1M/S*3600S=36000KG=36T,即36T/H,同样,再加上2KG砝码计算出来的值=43.2T/H.当更改P11时,相当于把线性化的终点更改了,必须重新进行零点和量程校验。