对于存储到数据库的归档数据,WINCC项目下有个专门的文件夹:ArchiveManager。在该文件夹下,有两个子文件夹,分别对应快速归档(TagLoggingFast文件夹)和慢速归档(TagLoggingSlow文件夹)。在快速归档文件夹下,对应有快速归档数据库文件,用来存储快速归档数据。文件名称为:“计算机名称_”+“项目名称_”+“TLG_F_”+“年月日时分”.mdf。同理,存储慢速归档数据的文件名称为:
“计算机名称_”+“项目名称_”+“TLG_S_”+“年月日时分”.mdf。
WINCC的归档数据可以直接从数据库的Enterprise Manager中查看。与之相关的数据库为:
-CC_项目名称_日期_时间;
-CC_项目名称_日期_时间R;
-计算机名称_项目名称_ TLG_F_日期_时间;
-计算机名称_项目名称_ TLG_S_日期_时间;