回楼上:
1、假设看门够溢出时间是650ms,你的程序扫描周期是500ms,不会导致看门够溢出错误,很“正常”;再假设你在程序中要将I0.0的状态送到Q0.0,最长的延迟时间是多少?是500ms!,你的PLC反应够不够灵敏?实时性强不强?如果I0.0上接的是一个按钮,你得按500ms以上才能保证每次的按钮动作都能识别(当然有一个脉冲捕捉功能可弥补),是不是不够灵敏呢?
2、一般情况,扫描周期越短越好。PLC也是一代比一代快、指令执行时间越来越短。