0楼

我在电机供应商那里获得电机磁化电流参数,用这个值换算后设置P320并从新计算P340=1,但R1787参数并为在正负10%以内,经过适当修改P320值后获得良好的R1787.例如电机供应商提供磁化电流6.84A,而实际设置磁化电流7A。

kdrjl 斑竹所说,一定要在空载80%额定转速情况载观测r0084和r1787的值,那我的负载无法与电机分离怎么办呢?