实践出真知

已锁定

不服不行

  • 帖子

    216
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2004-08-09

普通 普通 如何晋级?

实践出真知

2742

39

2008-02-15 21:32:28

生产过程中突然一块300继电器输出模块无输出,此时并未报故障,几经折腾发现第七路无输出,生产无法继续,要命的是并无备用通道和模块,抱着司马当作活马医的想法将模块大卸八块,内部原来很简单啊!经过检查发现第七路继电器由于动作特别频繁导致触点不通,遂找了一个微型DC24v继电器代替,更换后,保障了生产进行,为企业节省了Money。悟出个道理,实践出真知。在焊接继电器时,一定要将电烙铁断电,以免击穿SMT贴片元件.
实践出真知 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。