上述的提问非常有警示意义,也是现场工程师在锅炉点火时要关心的问题。
对该问题看法我们是这样认为的;


在锅炉点火到汽包的工作压力达到平衡的这一段时间内,一般是以人工监视双色水位计、电接点压力表和差压变送器的指示,并且记住它们之间的差异,只要误差不超过18.2毫米水柱范围,暂时不需要人工干预。
当汽包的工作压力达到15kg/cm,并且稳定后,差压变送器显示的液位与双色水位计显示的液位相一致,如果出现差值,则要核查设计方提供的参数,重新设置仪表量程。
---------------------------------------------------------------------
以上信息由“独钓翁”提供,在此非常感谢!!!