IGBT击穿,更换IGBT报F026。

已锁定

microsun

  • 帖子

    257
  • 精华

    3
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-24

普通 普通 如何晋级?

IGBT击穿,更换IGBT报F026。

4291

14

2008-02-16 22:08:43

变频器频繁起停用一月后报F026,IGBT击穿(第三项),更换IGBT频繁报F026。
更换新变频器。(6SE70 2。2KV,变频电机0.75KW,额定电流2.3A,P100=3)
新变频器电流高
1、现在新变频器电流1.9A(60HZ),1.7A(10HZ).
2、相同型号另一台变频器(已运行一月),所带电机(型号相同)1.1A(60HZ),0.8A(10HZ).两变频器工况负载相同。
3、掉换两台变频器,新变频器电流1.9A(60HZ),1.7A(10HZ)。另一台变频器1.1A(60HZ),0.8A(10HZ).(目的确定变频器电路正常)
4、电机内参数电阻新变频器7,另一台变频器4。
朋友帮忙分析变频器工作是不是正常。
IGBT击穿,更换IGBT报F026。 已锁定