发布于 2008-02-16 22:52:39
0楼
以上几位老兄解释了原理上的不同;
当然也正是这些不同决定了你的配置的不同:
1.PLC信号采集部分的不同,热电阻/热电偶在SIEMENS的PLC中有不同的专门信号采集模块,当然这个也需要根据你对精度的要求进行适当选择,6ES7-3317KF00-XXXX也比较适合;
2.信号传输介质的不同,热电阻使用屏蔽电缆就可以,而热电偶根据它的信号采集原理要求需要专用的补偿导线,在我们前面一些项目中我们发现补偿导线的选择也很关键,否则会影响信号的精度,当然还是建议使用热电偶自带的补偿导线;
3.电缆的接点要求(或称为:断点要求)不同,热电阻我们一般只对传输中要求屏蔽,对接点的多少即传感器信号直接接到PLC模块还是经过了几次端子排接到PLC模块没有特别的要求,当然还是直接接入更精确避免了线路接接点介质中的"损耗",而热电偶则要求通过补偿导线应一次接入PLC采集模块,中间不能使用端子排中转,否则信号严重失真.
其实在两者的使用上没有严格的界限,目前技术水平比较高,两者在普通使用上没有特别的区别,但正是由于其测温原理的不同决定了两者可能在制造体积\测温范围\上述采集要求的不同,根据不同的需要精度没有明显的差异,但我们始终认为热电偶的测温原理决定了它的测量热量的速度能力要比热电阻强!!!
个人见解.
邮箱dancan@126.com
微博www.weibo.com/dancan