发布于 2008-02-17 08:28:13
0楼
F026报故障应该是L2相存在Uce关机。
IGBT触发不正确,可以按此检查一下装置。
1 除尘
2 测量IGBT是否正常
3 +24V是否正常
两台如果都有同样的问题
4. 检查电机电缆、绝缘
5. 电机绕组、绝缘
6. 如果不是外部的原因,可能是变频器硬件问题,如:电流互感器,IGBT
两台都这样的话就要看看SAFE OFF开关(X9/5-6)是否打开
还有如果你使用编码器了吗,如果编码器有问题,反馈不正常,也有可能影响到IGBT的触发脉冲,从而产生故障F026。
另外如果在装置停止运行后复位故障F026,再运行时频繁出现F026,可与西门子维修联系。
实践出真知~~~~~~~~~~