按5分钟一次记录,0.5S一次计算来作的。请见程序。

I/O接口(模拟量数值化后写到这两个数据字中):
VD4 450.0 //MACHINE SPEED MPM
VD20 0.0 //TANK WEIGHT KG AI

HMI接口:
calstart M10.0 calculation start=1/STOP=0
VD28 0.0 //SOLID CONTENT %
VD32 787.0 //WEB WIDTH MM

HMI上可以显示:
VD36 0.0 //AVARAGED COATWEIGHT IN this 5 min period
VD40 0.0 //AVARAGED COATWEIGHT IN last 5 min period
VD36是从本次(5分钟一次)开始到当前时间的平均值。
VD40是上个5分钟的平均值。


涂布机涂布量模拟计算并分别设定、显示。
已知:
A=涂布机车速(4-20mADC,AI,变频器输出)---------------显示
B=涂布机上料罐重量(4-20mADC,AI,重量传感器输出)------显示
C=手动设定上料罐固含量-------------------- --------------可设定
D=手动设定纸幅宽度----- --------------------------------可设定

求E,单位时间内的涂布量计算(如5分钟),显示终端可增加(开始计算/结束计算按钮):
E=涂布量-----------------------------------------------显示
E=(CB')/(DA')
B'为B的单位时间内的减量累积;
A'为A的单位时间内的长度累积;