quote:以下是引用要学在2008-02-19 12:59:35的发言:
早都打开了,没有发现明显开裂或损坏的元件。从此输入点接线柱进入的第一个电阻562没有坏。没有具体的电路晕啊,不知该如何继续测量,请师傅指点!
断电测不出就上电测。
1、先给故障的输入点加上24V电,让这个输入回路有电流,测这个电流大约在3-5mA,若电流很小,那还是输入开路问题,继续查那里开路了;
2、输入电流正常,量对应光耦输入两脚间的电压,约在1.5V-2V间。若电压小则光耦输入存在短路,若电压大则存在开路,换光耦;
3、继续测光耦的输出。此时PLC主体应上电。测光耦的输出,在有输入信号时,输出的两脚间的电压应小于0.5V,没有输入信号时,这个电压应大于2V。若输出电压不变,一般是光耦问题,换光耦;
4、以上都正常,问题就到了PLC的内部了。你看看电路板没有受到腐蚀断线等情况。以后的事情比较复杂,难以简单分析了。